Hensikten var å få ned relativ fuktighet i bunkeren/fjellet. Da må man transportere fuktigheten ut. Det kan man gjøre med vifter, men risikoen er å blåse fuktighet inn på varme fuktige dager når det er kaldt i bunkeren/fjellet (da regner det innendørs

Løsningen ble fuktighetsstyrte vifter. NB! Styrt av absolutt fuktighet. Dvs. når luften ute innholder mindre vann en luften inne så kjører viftene. Ellers ikke. Da transporter viftene alltid vann ut av fjellet/bunkeren. Relativ fuktigheten vil gå ned så lenge viftene kjøres uavhengig av om det er varmere eller kaldere ute enn i bukeren/fjellet.
Det går ikke an å måle absolutt fuktighet direkte (for en rimelig penge) så jeg bygde en løsning med en PC og noen A/D-convertere og to relativ fuktighetssensorer og termperaturmålere og litt matematikk som styrte 4 stk. 220V aksialvifter á 400m3/h fra Pabst. Litt hårete, men fungerte noen år. Totalt <1kW strømforbruk.
Dette reduserte fuktigheten i fjellet vesentlig unntatt perioden medio juni til medio september. I sommerperioden ble fuktigheten i fjellet noe redusert, men det er da avhengig at det er noen perioder med lav absolutt luftfuktighet i løpet av døgnet. Over året (2001) gikk viftene i 63% av tiden i fjellanlegget (i Oslo området).
PC-løsningen fungerte en stund og av andre grunner fikk vi ikke lenger låne fjellhallen.
Nå har jeg reimplementert denne løsingen basert på et arduino kort og mye billigere kombinerte fukt/temp-sensorer for moro skyld.
Hvis dette konseptet er av interesse for noen som ønsker å redusere fukt i en bunker for en rimelig penge så gi beskjed.
--cepe