Re: Millitært anlegg Dyngeland?
Posted: 29 Jun 2013 15:25
Takker for all info.utrolig så mye kystfortmedlemer har kunnskaper om.er imponert.takker så myearnewa wrote:Litt artig å se dette. Som vanlig er Norge ekstremt gammeldags når det gjelder teknologi for omformerstasjoner.
Alle andre land med samme strømsystemet som oss, 15kV 16 2/3Hz, Sverige, Tyskland, Østerrike og Sveits, har i årevis brukt Solid-State (elektroniske) omformere, uten bevegelige deler. Norge må selvfølgelig bruke utdatert teknologi med omformere av motor-generator typen, hvor en enorm synkron-motor driver en enfase-generator, med elektro-mekanisk styring.
Med de gamle lokene til NSB ga ikke dette noen nevneverdige problemer. Men, på slutten av 1990-tallet, under prøvekjøring av de sveitsisk-designede El.18-lokene ble det en del problemer. Disse lokene bruker fasespalter-teknologi. Dette betyr at forsyningsstrømmen blir likerettet og kjørt igjennom trefasegeneratorer med frekvensstyring til trefasemotorer. Disse lokene ble også forsynt med anti-spinn på alle aksler, slik at dersom et hjulpar begynner å spinne, så blir pådraget redusert til det slutter å spinne. Deretter økes pådraget til valgt pådrag eller hjulspinn, hvorpå sekvensen starter om igjen. Dette gir så raskt varierende belastning for omformerne at styringen bokstavelig får fnatt og stenger ned.
Selvfølgelig, så er det ingen slike problemer med de elektroniske utgavene.